При оценке категории надежности электроснабжения не следует смешивать двухцепную (две линии) кабельную линию, идущую от одной трансформаторной подстанции, с двумя линиями (двухцепными или одноцепными), идущими от различных ТП.
Для электроустановок зданий существует определение (ГОСТ Р 50571.1-93): «любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения».
Устройства автоматического включения резерва (АВР) и панели переключения нагрузок предназначены для переключения источников электроснабжения, питающих нагрузку, при отключениях питания на одном вводе АВР (панели переключения).
Система гарантированного электроснабжения (СГЭ) по своему назначению является резервной (аварийной). В отличие от потребителей СБЭ (группа А), потребители группы В в нормальном режиме получают питание от основного источника питания — системы общего электроснабжения.
Групповые сети бесперебойного электроснабжения должны строиться таким образом, чтобы обеспечивать селективное отключение повреждённых при коротких замыканиях и перегруженных участков без отключений питания в остальной сети.
Электропроводки характеризуются способом прокладки, минимально допустимым сечением, допустимой токовой нагрузкой.
Способы прокладки электропроводок регламентируются в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки».
Распределительные щиты СБЭ выполняются с соблюдением тех же требований, что и для сетей электроснабжения общего назначения. Эти требования изложены в пп.7.1.22-7.1.31ПУЭ.
Сети бесперебойного электроснабжения прокладываются совместно со структурированными кабельными системами (СКС). В некоторых публикациях встречается понятие структурированной силовой проводки (ССП). При этом в качестве требований к ССП предъявляются: