Оцените квартирный щиток и разводку
Гость |
Re: Оцените квартирный щиток и разводку |
|
|
По рисунку понятно, что с деньгами все в порядке. Это хорошо. Непонятно только, если есть деньги, то зачем экономить на специалисте, хотя бы на проектировании. Количество "не так" больше, чем есть смысл рассматривать в форуме. Но работать будет. Правда, я убежден, что у Вас нет такой разрешенной мощности, и, при неудачном стечении обстоятельств, может сгореть вводной кабель (провода). А, при удачном – может и не сгореть. Чтобы не быть абсолютно голословным, кое-что все-же скажу: Вы пишете, что вводной 50А+УЗО 100mA. Ну, это в России повальное бедствие. Оно всегда напоминает мне старый анекдот: заходит чудак в автобус и пробивает 2 билета, один кладет в карман, второй в руке. "А зачем тебе 2 билета?" –"если 1 потеряю – будет второй!" … -"А если и второй потеряешь?" …-"а у меня еще постоянный есть!" Это к тому, что после вводного УЗО стоят еще 4. Затем, после вводного 50А стоит еще 4 групповых, из которых 3 – по 63А. Ну, что еще? Продолжить можно, но облом. К тому же, все уже стоит. Правда, неясно, зачем? Если автор считает, что есть смысл продолжать, нужен адрес. Влад |
|
» 7.10.06 16:13 |
|
|
Гость |
Re: Оцените квартирный щиток и разводку |
|
|
не понятно, зачем для такой квартиры, судя по метражу не более 50кв.м, и стандартным потребителям (телевизор, комп. утюг, холодильник и прочая мелочь) такой мощный автомат 50 А? Это ж у тебя не производственная мастерская. Вполне подойдет 25А. Автоматы на розетки бери 16 А, на освещение 10А. Ну и соответсвенно УЗО на ванну 25А. Если кратко. |
|
» 13.4.06 17:54 |
|
|
Гость |
Оцените квартирный щиток и разводку |
|
|
Интересно будет знать мнение специалистов о разводке и набору щетка пока всё не замуровал в стяжку и стены. схему прилагаю Итак... 1. На входе в квартиру стоит автомат на 50А + УЗО С63 Im=100mA 2. Кабеля: розеточная группа 3х2.5, освещение 3х1.5, электроплита 3х6, дух шкаф 3х4 Марка кабеля NYM-J кроме плиты и дуговкии - ВВГнг 3. От каждой розеточной группы кабель без распайки до щитка 4. Силовые кабеля без гофры укладываются в стяжку
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=2489&d=1138868681 |
|
» 3.2.06 12:12 |
|
|
Похожие темы
Пользователи на форуме:Пользователи на форуме:: 2 , на этом форуме: Всего пользователей: 2 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
2 Анонимные пользователи: 0 Зарегистрированные пользователи: ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|
|
|
Присоединяйтесь!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|