Главная Статьи Услуги Расценки Предложение работы Поиск работы Поиск мастера Форум Файлы Контакты
 
/  Список форумов
   /  Электромонтаж
/  КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ
Страница 1 из 2: [1] 2 »
   
КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ

Zarg КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ








Задача была сделать резервное питание серверной с соседнего щита.
Собрал схему из двух пускателей КМИ 23211, принцип таков, если обесточивается основной щит, переключаемся на соседний и автоматически переключаемся обратно на первый щит при восстановлении питания. Соответственно на первом(основном пускателе) катушка питается напрямую, а катушка второго запитана через нормально замкнутые контакты первого.
Собирал такую схему не раз, а в данном случае получаю кз и не пойму из-за чего, даже если предположить что управляющая цепь не успевает отключить резервный пускатель раньше того как включатся силовая цепь основного, то страшного в том что одна и таже фаза с разных шитов перекрывается на милисекунду ничего нет, НО сегодня измерил напряжение этих двух фаз и на дисплее вижу 380 вольт :(
Подскажите как мне быть дальше, что возможно придумать чтобы избежать кз
» 6.11.07 10:58

Ответов Автор Дата
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ admin 6.11.07 11:58
      Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 6.11.07 13:35
         Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Dayran 7.11.07 17:47
            Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 7.11.07 18:32
      Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 26.11.07 14:38
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ 8.11.07 03:01
      Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 8.11.07 10:08
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Dayran 8.11.07 18:19
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ 9.11.07 05:47
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ 21.11.07 16:50

Страница 1 из 2: [1] 2 »Распечатать топик 
Похожие темы

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 8 , на этом форуме:

Всего пользователей: 8 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

8 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика
  • Лента новостей

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме
  • Предложение работы
  • Добавить вакансию
  • Заявки
  • Добавить заявку
  • Обучение
    Статьи
  • Добавить статью
  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив веб ссылок
    Еще ссылки
  • Добавить ссылку

  • Архив файлов
  • Добавить файл
  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Наши партнеры
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
     

    Счетчики
     
    Rambler's Top100
    Яндекс цитирования
    Находится в каталоге Апорт
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 22
     Пользователей: 0
     Всего: 22

     Зарегистрировано: 856
     Последний: newfiz

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    Каталог ссылок
    - Генерация страницы: 0.7 секунд -