Гость |
Re: розеточная группа |
|
|
Цитата: Dayran пишет: Если сопротивление изоляции всего 600кОм, то скорей всего изоляция где-то повреждена. Возможно, что провод где-то попал на арматуру, но так как арматура ржавая, то ток получается небольшой, поэтому срабатывает не электромагнитная защита, а тепловая. Возьмите клещи и попробуйте измерить ток на этом кабеле, но без нагрузки.
По нормам испытаний сопротивления изоляции допускается 0,5Мом, это 500кОм и с такой изоляцией вссе обычно неплохо работает. Чудеса ребята, зовите экстрасенса или копайте, истина рядом.[/size][/size][/size] |
|
» 21.11.07 15:20 |
|
|
Гость |
Re: розеточная группа |
|
|
» 25.10.07 01:59 |
|
|
electro |
Re: розеточная группа |
Друг
Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана
Уровень: 7
|
|
krezimax, Цитата: сопротивление между жилами
сопротивление изоляции 600 кОм
krezimax, Цитата: в стяжке-залит в бетон
все верно
krezimax, Цитата: не в трубе
а кто его знает, должен быть в трубе...
--
|
|
» 21.10.07 03:56 |
|
|
Пользователи на форуме:Пользователи на форуме:: 1 , на этом форуме: Всего пользователей: 1 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
1 Анонимные пользователи: 0 Зарегистрированные пользователи: ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|
|
|