Форум : Ремонт электрооборудованияНазвание : розеточная группа
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru
URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=195&forum=3
|
electro : |
5.9.06 20:51 |
розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM провода все в стяжке пола без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута | |
|
krezimax : |
14.3.07 20:59 |
сопротивление между жилами?в стяжке-залит в бетон?не в трубе? | |
|
electro : |
21.10.07 03:56 |
krezimax, Цитата: сопротивление между жилами
сопротивление изоляции 600 кОм
krezimax, Цитата: в стяжке-залит в бетон
все верно
krezimax, Цитата: не в трубе
а кто его знает, должен быть в трубе... | |
|
Гость : |
25.10.07 01:59 |
Замените автомат! | |
|
electro : |
3.11.07 18:36 |
меняли даже на более мощный все равно выбивает
причем с нагрузкой выбивает гораздо реже чем без подключения электроприборов | |
|
Dayran : |
7.11.07 17:08 |
Если сопротивление изоляции всего 600кОм, то скорей всего изоляция где-то повреждена. Возможно, что провод где-то попал на арматуру, но так как арматура ржавая, то ток получается небольшой, поэтому срабатывает не электромагнитная защита, а тепловая. Возьмите клещи и попробуйте измерить ток на этом кабеле, но без нагрузки. | |
|
electro : |
9.11.07 20:45 |
нулевая нагрузка без подключения электроприборов но в момент отключения не удовалось завиксировать ампераж | |
|
Гость : |
21.11.07 15:20 |
Цитата: Dayran пишет: Если сопротивление изоляции всего 600кОм, то скорей всего изоляция где-то повреждена. Возможно, что провод где-то попал на арматуру, но так как арматура ржавая, то ток получается небольшой, поэтому срабатывает не электромагнитная защита, а тепловая. Возьмите клещи и попробуйте измерить ток на этом кабеле, но без нагрузки.
По нормам испытаний сопротивления изоляции допускается 0,5Мом, это 500кОм и с такой изоляцией вссе обычно неплохо работает. Чудеса ребята, зовите экстрасенса или копайте, истина рядом.[/size][/size][/size] | |
|
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru