На рис. 5.5 изображена система общего электроснабжения здания.В составе системы общего электроснабжения предусмотрен третий резервный источник питания — резервная дизельная электростанция (РДЭС).
При оценке категории надежности электроснабжения не следует смешивать двухцепную (две линии) кабельную линию, идущую от одной трансформаторной подстанции, с двумя линиями (двухцепными или одноцепными), идущими от различных ТП.
Для электроустановок зданий существует определение (ГОСТ Р 50571.1-93): «любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения».
Система гарантированного электроснабжения требует выделения нагрузок групп В и А (точнее, ИБП, от которых питаются электроприемники группы А) на отдельную секцию шин 0,4 кВ. Это позволяет оптимизировать установленную мощность ДГУ и обеспечивать требования к отказоустойчивости.
Устройства автоматического включения резерва (АВР) и панели переключения нагрузок предназначены для переключения источников электроснабжения, питающих нагрузку, при отключениях питания на одном вводе АВР (панели переключения).
ДГУ предназначены для работы в качестве основных (prime) или резервных (stand-by) источников электроснабжения. ДГУ для использования в качестве основных источников электроснабжения (ДГУ для непрерывной работы) допускают работу с перегрузкой 10% от номинальной мощности в течение одного часа, но не чаще одного раза в двенадцать часов.
Система гарантированного электроснабжения (СГЭ) по своему назначению является резервной (аварийной). В отличие от потребителей СБЭ (группа А), потребители группы В в нормальном режиме получают питание от основного источника питания — системы общего электроснабжения.
Групповые сети бесперебойного электроснабжения должны строиться таким образом, чтобы обеспечивать селективное отключение повреждённых при коротких замыканиях и перегруженных участков без отключений питания в остальной сети.
Электропроводки характеризуются способом прокладки, минимально допустимым сечением, допустимой токовой нагрузкой.
Способы прокладки электропроводок регламентируются в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки».