Главная Статьи Услуги Расценки Предложение работы Поиск работы Поиск мастера Форум Файлы Контакты
 
/  Список форумов
   /  Электромонтаж
/  Куда подключать нулевой провод в ВРУ?
   
Куда подключать нулевой провод в ВРУ?

Гость Re: Куда подключать нулевой провод в ВРУ?








Разумеется, инспектор прав:
ПУЭ п.1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вообще то, следовало бы придерживаться официальной терминологии, а то Вас трудно понять: по Вашему описанию, Вам привели TN-S, поэтому, на каком основании Вы установили перемычку PE – N, непонятно. Если же, проводник, который Вы называете «нулевой жилой», на самом деле PEN, то инспектор прав. Но тогда непонятно, зачем броню подключать к шине РЕ. Влад.
» 9.11.07 05:42

Ответов Автор Дата
   Re: Куда подключать нулевой провод в ВРУ? electro 9.11.07 21:25

Распечатать топик 
Похожие темы
  Тема Ответы Автор Просмотры Обновление
  Очень нужен совет!!!3VladimirM2599 31.1.08 01:06
  Визуальный расчет селективности17Гость20797 15.1.08 15:48
  Вопрос по трансформаторам тока.0Daniel4663 11.1.08 06:40
  Как "обойти" нулевой провод?2Гость5489 17.11.07 18:23
  КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ10Zarg6760 26.11.07 14:38

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 7 , на этом форуме:

Всего пользователей: 7 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

7 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика
  • Лента новостей

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме
  • Предложение работы
  • Добавить вакансию
  • Заявки
  • Добавить заявку
  • Обучение
    Статьи
  • Добавить статью
  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив веб ссылок
    Еще ссылки
  • Добавить ссылку

  • Архив файлов
  • Добавить файл
  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Наши партнеры
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
     

    Счетчики
     
    Rambler's Top100
    Яндекс цитирования
    Находится в каталоге Апорт
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 18
     Пользователей: 0
     Всего: 18

     Зарегистрировано: 856
     Последний: newfiz

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    Каталог ссылок
    - Генерация страницы: 0.22 секунд -