Гость Re: Вопрос по УЗО








«Цитата:

Очевидно, правильно утвеждать, что УЗО бывают двух категорий - низкочувствительные и высокочувствительные».
Очевидно, правильно утвеждать, что прежде, чем писать, следует ознакомиться с предметом, о котором пишешь. «Цитата:

УЗО, работающие на остаточном токе с максимальной токовой защитой, отключит при токе утечки на землю / УЗО/ так и при превышениии термомагнитных уставок /как автоматич выключатели/. Однако, до УЗО, по правилам, ставится автомат».
Не знаю, что такое «остаточный ток» (такого термина нет). УЗО срабатывает от т.н. тока утечки, иначе: диф.тока, иначе: разностного тока. Вы описываете дифавтомат, т.е. УЗО, встроенное в общий корпус с автоматом. Естественно, перед дифавтоматом ставить еще один АВ не имеет смысла, и никто этого НЕ требует. И вообще, почитайте чтото об у-ве УЗО, прежде чем писать. Влад
» 1.7.07 03:43

Гость Re: Вопрос по УЗО








УЗО, работающие на остаточном токе с максимальной токовой защитой, отключит при токе утечки на землю / УЗО/ так и при превышениии термомагнитных уставок /как автоматич выключатели/ .
Однако, до УЗО, по правилам, ставится автомат.
» 29.6.07 14:14

Гость Re: Вопрос по УЗО








Очевидно, правильно утвеждать, что УЗО бывают двух категорий - низкочувствительные и высокочувствительные.
Низкочувствительные - работают в случае ухудшения изоляции частей эл оборудования.
Вторые - для обеспечения защиты при прямых контактах человека /физиологическая защита/.
» 29.6.07 13:54

Гость Re: Вопрос по УЗО








Вы плохо читаете, господин "Гость" (помимо того, что просто не знаете разновидности УЗО). То, что автор темы назвал "двухфункциональные УЗО с дополнительной защитой от сверхтока" является т.н. дифференциальным автоматом и представляет собой автомат + УЗО в одном корпусе. Я повторяю сейчас то, что писал в предыдущем послании. Этот прибор защищает и от токов К.З. и от перегрузки. Кстати, при К.З. на "землю", которое УЗО воспринимает как утечку, оно срабатывает быстрее автомата и не дает развиться большому току.
Влад
» 27.1.07 05:10

Гость Re: Вопрос по УЗО








Цитата:

пишет:
Как известно, УЗО бывают одно- и двухфункциональные с дополнительной защитой от
свертока .

Вопрос : можно ли в групповую линию устанавливать двухфункциональною УЗО без наличия в этой линии автомата защиты этой сети ?

и еще один момент: как понимать требование п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП , в котором дословно говорится :
"Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиту от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." ?


Изначально- УЗО защищает только в случае утечки тока на нетоковедущие части, в УЗО два параметра 1. ток допустим 10 А-показывает какой максимальный ток может пропускатьУЗО. 2. ток утечки допустим 30 мА-показывае при каком максимальном токе утечки сработает узо. УЗО НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНЯ И ПЕРЕГРУЗКИ!!!
» 26.1.07 01:00

Гость Re: Вопрос по УЗО








Я, вроде не новичок в электричестве, но применяемая Вами терминология мне не известна. Цитата:

"Как известно, УЗО бывают одно- и двухфункциональные
" По- видимому, двухфункциональное УЗО - это дифференциальный автомат или, иначе, - "УЗО со встроенной защитой от сверхтоков". Как следует из названия (и не только) – это прибор, выполняющий одновременно функции автоматического выключателя (по характеристике мгновенного расцепления – типов В; С; D) и функции УЗО. Цитата:

"Можно ли в групповую линию устанавливать двухфункциональною УЗО без наличия в этой линии автомата защиты этой сети?"
А что такое: "групповая линия"? Впрочем, все равно – можно. Собственно, вопрос непонятен, т.к. данный тип УЗО совмещает в себе функции автоматического выключателя и УЗО. Зачем же ставить два одинаковых автомата последовательно. "Как понимать требование п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП , в котором дословно говорится : Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиту от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." ?"
А что тут непонятного? Если у Вас есть цепь эл. приемников, в начале которой Вы поставили обычное УЗО (т.е. не дифавтомат), то начните эту (или эти) цепь (цепи) с автомата. Однако, решая вопрос, а не поставить ли вместо 2-х аппаратов (УЗО и автомат) – 1 (дифавтомат) подумайте о следующем: 1)в дифавтомате, обычно, применено электронное УЗО, которое и менее надежно, и, при обрыве питания – не работает, 2)в большинстве случаев нельзя определить причину срабатывания (сверхток или утечка).
Влад
» 1.11.06 01:35

Гость Вопрос по УЗО








Как известно, УЗО бывают одно- и двухфункциональные с дополнительной защитой от
свертока .

Вопрос : можно ли в групповую линию устанавливать двухфункциональною УЗО без наличия в этой линии автомата защиты этой сети ?

и еще один момент: как понимать требование п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП , в котором дословно говорится :
"Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиту от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." ?
» 29.10.06 02:21
Распечатать топик 
Похожие темы
  Тема Ответы Автор Просмотры Обновление
  Вопрос по трансформаторам тока.0Daniel293 11.1.08 06:40
  Пожалуйста, помогите!!!5Гость3648 26.11.07 03:22
  Помогите с ВА1diviso468 15.11.07 01:58
  Куда подключать нулевой провод в ВРУ?2Dayran632 9.11.07 21:25
  подскажите пожалуйста выбор вводного автомата5Влад2844 22.9.07 20:55

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 6 , на этом форуме:

Всего пользователей: 6 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

6 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика
  • Лента новостей

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме
  • Предложение работы
  • Добавить вакансию
  • Заявки
  • Добавить заявку
  • Обучение
    Статьи
  • Добавить статью
  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив веб ссылок
    Еще ссылки
  • Добавить ссылку

  • Архив файлов
  • Добавить файл
  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Наши партнеры
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
     

    Счетчики
     
    Rambler's Top100
    Яндекс цитирования
    Находится в каталоге Апорт
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 31
     Пользователей: 0
     Всего: 31

     Зарегистрировано: 856
     Последний: newfiz

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    Каталог ссылок
    - Генерация страницы: 0.14 секунд -