Подключение реле времени - нужен совет!
Гость |
Re: Подключение реле времени - нужен совет! |
|
|
Ну и чудненько. Схему нарисуйте сами. Все в соответствии с Вашим описанием. А что у Вас за нюансы? Иногда подобные схемы нужно включать, минуя РВ. Есть 2 варианта: 1) на панели подобных РВ обычно есть кнопка, замыкающая контакт РВ вне зависимости от состояния РВ 2) Установите тумблер параллельно контакту РВ. Удачи. Влад |
|
» 3.11.06 00:50 |
|
|
Гость |
Re: Подключение реле времени - нужен совет! |
|
|
Сделал все как Вы советовали, есть несколько нюансов, хочу удостовериться все ли верно.
Клеммы “L” и “1” на таймере – подал фазу на “L” и мостиком перекинул на “1”. Запитано с отдельного постоянного включенного автомата (сигнализация). Клемма “2” таймера – соединена с клеммой “A2” пускателя. Клемма “N” таймера - соединена с клеммой “A1” пускателя, на клемму “N” подан ноль. Клемма “1” и “3” – сила с автоматов освещения. Клемма “2” и “4” соответственно – на потребители первой и второй группы. Систему еще не подключал, во избежание ошибки. |
|
» 2.11.06 15:36 |
|
|
Гость |
Re: Подключение реле времени - нужен совет! |
|
|
Не волнуйтесь, у Вас очень простая схема. Самое сложное, это ее описать словами. Был бы адрес, выслал бы схему. Но попробую так. Прежде всего, убедитесь, что катушки Ваших аппаратов рассчитаны на напряжение 220В (230В). Это написано на аппаратах. Итак, у Вас явно моторное реле времени. Обычно такое реле имеет возможность переключать свой контакт каждые 15 мин (как правило, такие реле имеют 1 переключающий контакт, хотя мне кажется, что в советское время я встречал с двумя, но, возможно, что что-то путаю). Если у Вас 1 шкала, то реле отрабатывает одни сутки, если 2 – то неделю. Прошу прощения за невнимательность: у Вас только 1 контакт, скорее всего – нормально открытый. Подайте на клеммы "L"и "1" фазу, а на "N" ноль (если удобнее "L"и "2", то пусть будет так). Оставшуюся клемму ("1" или "2") соедините с катушкой пускателя (с клеммой "А1" или "А2"), на вторую клемму подайте ноль. Ваша схема управления готова. Теперь сила. Если я Вас правильно понял, у Вас две цепи ламп и питаются они от разных фаз. Ну и ладно. Подайте провод от одного автомата на зажим "1", а от второго автомата на зажим "3". Соответственно, провод от зажима "2" идет на лампы первой группы, а от зажима "4" - на лампы второй. Вот и все. Надеюсь, что, во избежание неприятностей, Вы не будете работать под напряжением. Удачи. Влад |
|
» 2.11.06 00:26 |
|
|
Похожие темы
Пользователи на форуме:Пользователи на форуме:: 1 , на этом форуме: Всего пользователей: 1 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
1 Анонимные пользователи: 0 Зарегистрированные пользователи: ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|
|
|