Гость |
Re: Вопрос по УЗО |
|
|
УЗО, работающие на остаточном токе с максимальной токовой защитой, отключит при токе утечки на землю / УЗО/ так и при превышениии термомагнитных уставок /как автоматич выключатели/ . Однако, до УЗО, по правилам, ставится автомат. |
|
» 29.6.07 13:14 |
|
|
Гость |
Re: Вопрос по УЗО |
|
|
Очевидно, правильно утвеждать, что УЗО бывают двух категорий - низкочувствительные и высокочувствительные. Низкочувствительные - работают в случае ухудшения изоляции частей эл оборудования. Вторые - для обеспечения защиты при прямых контактах человека /физиологическая защита/. |
|
» 29.6.07 12:54 |
|
|
Гость |
Re: Вопрос по УЗО |
|
|
Цитата: пишет: Как известно, УЗО бывают одно- и двухфункциональные с дополнительной защитой от свертока .
Вопрос : можно ли в групповую линию устанавливать двухфункциональною УЗО без наличия в этой линии автомата защиты этой сети ?
и еще один момент: как понимать требование п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП , в котором дословно говорится : "Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиту от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." ?
Изначально- УЗО защищает только в случае утечки тока на нетоковедущие части, в УЗО два параметра 1. ток допустим 10 А-показывает какой максимальный ток может пропускатьУЗО. 2. ток утечки допустим 30 мА-показывае при каком максимальном токе утечки сработает узо. УЗО НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНЯ И ПЕРЕГРУЗКИ!!! |
|
» 26.1.07 00:00 |
|
|
Гость |
Re: Вопрос по УЗО |
|
|
Я, вроде не новичок в электричестве, но применяемая Вами терминология мне не известна. Цитата: "Как известно, УЗО бывают одно- и двухфункциональные
" По- видимому, двухфункциональное УЗО - это дифференциальный автомат или, иначе, - "УЗО со встроенной защитой от сверхтоков". Как следует из названия (и не только) – это прибор, выполняющий одновременно функции автоматического выключателя (по характеристике мгновенного расцепления – типов В; С; D) и функции УЗО. Цитата: "Можно ли в групповую линию устанавливать двухфункциональною УЗО без наличия в этой линии автомата защиты этой сети?"
А что такое: "групповая линия"? Впрочем, все равно – можно. Собственно, вопрос непонятен, т.к. данный тип УЗО совмещает в себе функции автоматического выключателя и УЗО. Зачем же ставить два одинаковых автомата последовательно. "Как понимать требование п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП , в котором дословно говорится : Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиту от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." ?" А что тут непонятного? Если у Вас есть цепь эл. приемников, в начале которой Вы поставили обычное УЗО (т.е. не дифавтомат), то начните эту (или эти) цепь (цепи) с автомата. Однако, решая вопрос, а не поставить ли вместо 2-х аппаратов (УЗО и автомат) – 1 (дифавтомат) подумайте о следующем: 1)в дифавтомате, обычно, применено электронное УЗО, которое и менее надежно, и, при обрыве питания – не работает, 2)в большинстве случаев нельзя определить причину срабатывания (сверхток или утечка). Влад |
|
» 1.11.06 00:35 |
|
|
Похожие темы
Пользователи на форуме:Пользователи на форуме:: 3 , на этом форуме: Всего пользователей: 3 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
3 Анонимные пользователи: 0 Зарегистрированные пользователи: ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|
|
|
Присоединяйтесь!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|