Название : Защита вводного кабеля

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=247&forum=2


 Гость :

19.11.06 23:54
 Подскажите, все-ли сделали правильно.
Вводной кабель для тор.ларька ВВГ 5*16, установили автоматический выключатель на 100А. Правильно или это очень много для защиты этого вводного кабеля? Нагрузка будет где-то в пределах 80-90А. Подключение 3-х фазное.
Спасибо за помощь.

 Гость :

22.11.06 03:22
 По ПУЭ, кабель 5х16, максимум 70А. Для 90А – минимум 35квадратов. Я бы взял 50 (или 2 по 16). Неохота считать, да Вы и не привели данных: температура, расстояние от подстанции и т.д. Влад.

 electro :

24.11.06 20:29
 Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей