Форум : Электромонтаж

Название : Подключение дизель-генератора

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=242&forum=2


 Гость :

8.11.06 17:24
 Доброго времени суток.
Планируется подключение дизель-генератора, 20 кВт. Из наличествующего - собственно генератор советских времен, с мотором от трактора, моток кабеля 4*10 медь-веник, короба и трехпозиционный размыкатель на 160 ампер. Наконечников нет, вместо них привезли болты для закрепления :) Кабель планируется вести по наружке, пробивая стену, сам кабель будет закладываться в короба. Вопрос в том, какие существуют нюансы подключения данного агрегата и к чему может в первую очередь придраться энергонадзор?

 Гость :

27.1.07 10:38
 Хочу вернуться к вопросу о генераторе. Он уже подключен, запускался. Я как человек доселе не сталкивавшийся с подобного рода техникой вплотную, не могу понять что ему нужно для того чтоб он нормально питал трехфазные потребители. Освещение понятное дело работает нормально, но трехфазные двигатели откровенно не тянут. Менял местами фазы, но результата ноль. Причем при включении трехфазного двигателя резко тухнут лампы, либо начинают мигать, что происходит на генераторе в этот момент я видеть не могу, поскольку он находится достаточно далеко. Есть ли какой-то прибор для того чтоб определить фазировку и правильно подключить фазы? Сам гене6ратор нагружал до 4 кВт.

 Гость :

29.1.07 10:08
 Фазировка скорее всего не при чем - у двигателей большой пусковой ток (в 8 раз больше номинального) и дизель может с ним не справится. В качестве решения - либо несколько двигателей меньшей мощности (если такое возможно) либо устройство плавного пуска. Ну или дизель мощнее ставить.

 Гость :

29.1.07 13:18
 Да там двигатель-то всего на 1 кВт, так что генератор его должен тянуть. Другой вопрос что их (двигателей) 5 штук, но одновременно я их не включал.

 Гость :

5.2.07 19:11
 Цитата:

пишет:
Хочу вернуться к вопросу о генераторе. Он уже подключен, запускался. Я как человек доселе не сталкивавшийся с подобного рода техникой вплотную, не могу понять что ему нужно для того чтоб он нормально питал трехфазные потребители. Освещение понятное дело работает нормально, но трехфазные двигатели откровенно не тянут. Менял местами фазы, но результата ноль. Причем при включении трехфазного двигателя резко тухнут лампы, либо начинают мигать, что происходит на генераторе в этот момент я видеть не могу, поскольку он находится достаточно далеко. Есть ли какой-то прибор для того чтоб определить фазировку и правильно подключить фазы? Сам гене6ратор нагружал до 4 кВт.

Насколько далеко это "достаточно далеко". То что питающий кабель проходит по рабочему току ещё не значит, что он пройдет по потерям. Может просто кабель не тянет. Фазировку менять местами бессмысленно если только эта нагрузка. судя по мощности дизеля его должно хватить для запуска двигателя 1 кВт. Скорей всего дело или в самом генераторе которому ты сам не знаешь сколько лет или в кабеле.

 Гость :

8.2.07 13:12
 Возможно генератор на 220/127 В т.е лампочки питаются от линейного напряжения которое в даннном случае сотавит 220 В.
Хотя если тухнут лампочки то скорее всего большие потери в кабеле. Сообщи длинну кабеля и его сечение.