Форум : Теория

Название : Выбор кабеля

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=579&forum=1


 Гость :

20.3.07 09:48
 Как проверить выбранный кабель на кратковременную перегрузку (30с)

 elektrik :

20.3.07 12:18
 Цитата:

пишет:
Как проверить выбранный кабель на кратковременную перегрузку (30с)



ПУЭ 1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

Конденсаторные установки

 Гость :

20.3.07 13:42
 У меня перегрузка в 2,5 раза

 elektrik :

20.3.07 21:42
 Цитата:

пишет:
У меня перегрузка в 2,5 раза


Марка и сечение кабеля?

Конденсаторные установки

 Гость :

21.3.07 12:34
 Выбран кабель ПвВГ нг -LS (4х150)
Необходимо проверить выдержит ли он 1010 А в течении 30с?

Хотелось бы узнать методику этого расчета?

 electro :

22.3.07 19:23
 это вам необходимо для пуска электрооборудования, с пусковым током 1010 Ампер
какой номинальный рабочий ток

 Гость :

26.3.07 16:50
 Номинальный ток 400А

 electro :

26.3.07 19:38
 Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с
резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными
жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой
или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

150 кв.мм - 435 А (Трехжильных. Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.)

выдержит скорей всего наверняка
но какая посадка будет

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=579&forum=1