Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать величину минимального напряжения для уставки защиты ЗМН двигателей с учетом влияния пуска асинхронных двигателей, присоединенным к сборным шинам РУ-6 кВ? Какой литературой пользоваться? Исходные данные: Uном=6 кВ, на каждой секции шин по одному рабочему асинхронному двигателю магистрального насосного агрегата (параметры АД: тип ВАО2-560-630-4У2, Pном=630 кВт, КПД=0,955, cosф=0,9). Пуск АД – прямой, без устройств плавного пуска, кратность пускового тока Iпуск/Iном=6,5. В ПУЭ п. 3.2.42 говорится о величине 0,5-0,6 Uном. Но, во-первых, речь идет о защите турбогенераторов, а не двигателей, а, во-вторых, после снижения напряжения до величины 0,5-0,6 Uном при восстановлении напряжения происходит самозапуск двигателей. Поэтому данный диапазон неприменим для определения Umin. | |
|