Форум : Теория

Название : Электрооборудование в ванной комнате

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=151&forum=1


 Гость :

23.4.06 20:56
 Идет ремонт в ванной комнате. Из электрических нагрузок есть теплый пол 350вт, стиралка 2кВт, водогрей 2кВт, полотенцесушитель 75Вт
. Еще может быть фен, утюг, электробритва вобщем мелочи всякие.
В настоящий момент все это собирается запитываться от одной ветки проводки(3х1.5мм2, медь). Как я понял почитавши здесь и еще в нескольких местах, проводочек такой слабоват для накрузки планируемой.
Школьный курс физики я пропустил, поэтому пытаюсь самообразоваться посредством интернета. Как расчитать какую нагрузку в кВт держит этот самый провод(3х1.5), и какой провод нужен для 6кВт? Какой автомат надо ставить на какую мощность?

 Гость :

24.4.06 00:03
 Вот как раз на Вашу мелочь (ну, + пол и полотенцесушитель) эти 3х1,5 и хватит. Правда, непонятно, что можно на ~3м кв. делать с утюгом, и, кстати, утюг – это может быть вовсе не маленькая нагрузка: у меня он 1,5кВт, а в магазине видел больше 2-х. На линию 3х1,5 – ставьте автомат (АВ) 10А. На стиралку (2кВт) и водогрей (2кВт) ведите по своей линии 3х2,5 с АВ по16А. Можно, конечно, и одну линию на оба потребителя, но тогда после ремонта возникнет проблема: Вы, скажем, прейдя с работы поздно, хотите купаться, а жена стирку поставила. А вместе, в случае одной линии на стиралку и водогрей, их включать нельзя. А вообще-то, какая мощность на квартиру? А то, накрутите потребителей, а у Вас всего 4 - 5кВт. Ну, и не забудьте поставить УЗО (30мА), не больше, на всю эту красоту и все заземлить.

 Гость :

29.5.06 22:16
 3х1.5мм2, медь по ПУЭ при скрытой проводке где-то до 16-18 ампер постоянной нагрузки. По новым строительным нормам закладывается 2,5 квадрата меди на розетки и 1,5 на осветительную в стандартных жилых помещениях. Решайте сами, считаю что вполне потянет то, что заложено сейчас у Вас, ведь вы не собираетесь включать все одновременно. Автомат на 10 или, если часто будет выбивать, то на 16 А замените не больше.

 electro :

8.8.06 21:25
 Цитата:

пишет:
Идет ремонт в ванной комнате. Из электрических нагрузок есть теплый пол 350вт, стиралка 2кВт, водогрей 2кВт, полотенцесушитель 75Вт
. Еще может быть фен, утюг, электробритва вобщем мелочи всякие.
В настоящий момент все это собирается запитываться от одной ветки проводки(3х1.5мм2, медь). Как я понял почитавши здесь и еще в нескольких местах, проводочек такой слабоват для накрузки планируемой.
Школьный курс физики я пропустил, поэтому пытаюсь самообразоваться посредством интернета. Как расчитать какую нагрузку в кВт держит этот самый провод(3х1.5), и какой провод нужен для 6кВт? Какой автомат надо ставить на какую мощность?


на странице
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

вы можете выбрать все, что вам вздумается