Zarg КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ








Задача была сделать резервное питание серверной с соседнего щита.
Собрал схему из двух пускателей КМИ 23211, принцип таков, если обесточивается основной щит, переключаемся на соседний и автоматически переключаемся обратно на первый щит при восстановлении питания. Соответственно на первом(основном пускателе) катушка питается напрямую, а катушка второго запитана через нормально замкнутые контакты первого.
Собирал такую схему не раз, а в данном случае получаю кз и не пойму из-за чего, даже если предположить что управляющая цепь не успевает отключить резервный пускатель раньше того как включатся силовая цепь основного, то страшного в том что одна и таже фаза с разных шитов перекрывается на милисекунду ничего нет, НО сегодня измерил напряжение этих двух фаз и на дисплее вижу 380 вольт :(
Подскажите как мне быть дальше, что возможно придумать чтобы избежать кз
» 6.11.07 09:58

Ответов Автор Дата
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ admin 6.11.07 10:58
      Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 6.11.07 12:35
         Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Dayran 7.11.07 16:47
            Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 7.11.07 17:32
      Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 26.11.07 13:38
         Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 25.5.08 02:05
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ 8.11.07 02:01
      Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Zarg 8.11.07 09:08
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ Dayran 8.11.07 17:19
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ 9.11.07 04:47
   Re: КЗ при сборке схемы из двух контакторов КМИ 21.11.07 15:50

Страница 1 из 2: [1] 2 »Распечатать топик 

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 6 , на этом форуме:

Всего пользователей: 6 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

6 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме

  • Предложение работы
  • Добавить вакансию

  • Заявки
  • Добавить заявку

  • Статьи
  • Добавить статью

  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив файлов
  • Добавить файл

  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
  • Лента новостей

  •  

    Счетчики
     

    Интернет-магазин "Алерион"
    Яндекс цитирования Top.Mail.Ru
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 19
     Пользователей: 0
     Всего: 19

     Зарегистрировано: 10808
     Последний: verbatim777

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    - Генерация страницы: 0.21 секунд -