elektrik Re: Клеммные соединения, ослабление контакта

Новый знакомый


Регистрация: 15.3.07
Сообщений: 7
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 19
897 / 897
6 / 9
Цитата:

пишет:
Народ! Работаю в фирме по наладке котельных, сталкнулся с проблемой ослабления контактов на клемниках, автоматах и пускателях, из-за чего вышеуказанные приборчики греются, так что или подтягивай каждый месяц или сгорят! Вибрация тому причина, или зажимы сами собой ослабевают? Кто знает подскажите как этого избежать! есть ли какие нибудь другие соединения исключающие самоослабление со временем?
пропаиваем многожильный медный провод, до упора подтягиваем зажимы каждый месяц, иначе примерно через 2-3 месяца приборы начинают грется а потом могут и вырубится - обычно обгорает одна фаза, корпус плавится, автомат вырубается. В основном используем автоматы АВВ и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А. Зажимы стандартные, так что как туда гровер воткнуть не знаю. В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать? или надо другие приборы покупать?


Медь, особенно многожилка, всегда садится. Может попробовать одножильную.
Какое сечение проводника, величина нагрузки.


Конденсаторные установки
» 20.3.07 12:22 Профайл

Гость Клеммные соединения, ослабление контакта








Народ! Работаю в фирме по наладке котельных, сталкнулся с проблемой ослабления контактов на клемниках, автоматах и пускателях, из-за чего вышеуказанные приборчики греются, так что или подтягивай каждый месяц или сгорят! Вибрация тому причина, или зажимы сами собой ослабевают? Кто знает подскажите как этого избежать! есть ли какие нибудь другие соединения исключающие самоослабление со временем?
пропаиваем многожильный медный провод, до упора подтягиваем зажимы каждый месяц, иначе примерно через 2-3 месяца приборы начинают грется а потом могут и вырубится - обычно обгорает одна фаза, корпус плавится, автомат вырубается. В основном используем автоматы АВВ и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А. Зажимы стандартные, так что как туда гровер воткнуть не знаю. В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать? или надо другие приборы покупать?
» 20.3.07 11:21
Распечатать топик 

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 7 , на этом форуме:

Всего пользователей: 7 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

7 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме

  • Предложение работы
  • Добавить вакансию

  • Заявки
  • Добавить заявку

  • Статьи
  • Добавить статью

  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив файлов
  • Добавить файл

  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
  • Лента новостей

  •  

    Счетчики
     

    Интернет-магазин "Алерион"
    Яндекс цитирования Top.Mail.Ru
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 16
     Пользователей: 0
     Всего: 16

     Зарегистрировано: 10808
     Последний: verbatim777

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    - Генерация страницы: 0.05 секунд -