Гость |
Re: срабатывает узо |
|
|
не факт всё зависит от системы нетрали |
|
» 26.7.07 00:51 |
|
|
Гость |
Re: срабатывает узо |
|
|
Между рабочим нулем и заземляющим проводником всегда имеется некоторая разность потенциалов 1-2 В. При включении УЗО образовалась цепь с практически нулевым сопротивлением, и 1-2х вольт достаточно для создания тока срабатывания УЗО. |
|
» 15.3.07 03:11 |
|
|
Гость |
Re: срабатывает узо |
|
|
Все равно, описание не понятно. Давайте, повторим. Итак: имеется УЗО. На нем подключен только нулевой провод. У потребителя "земля" отключена. Имеется второе УЗО, полностью подключенное. До тех пор, пока не было нагрузки, все было нормально. В тот момент, когда включили что то, подключенное ко второму УЗО, первое – сработало. А вот дальше непонятно: Вы нашли "ноль", контактирующий с "землей", но чей "ноль": первого или второго УЗО? По-видимому, первого. Думаю, имело место совпадение: вначале контакта "ноля" и "земли" не было. Примерно в то же время, когда включили что то, подключенное ко второму УЗО, произошел контакт "ноля" первого УЗО и "земли". УЗО (первое) отключилось. Т.о., то, что у потребителя "земля" отключена – к делу отношения не имело: "земля" нашлась по дороге. Если я правильно описал ситуацию, то так и должно быть: УЗО контролирует разность токов в фазном и нулевом проводах. Т.к. фазный отключен, с него утечки нет, но нулевой подключен и "сел" на "землю". Появились те самые 20-25мА утечки, которые нужны, чтобы УЗО отключилось. Я, по привычке, "нолем " называю "рабочий ноль", а "землей" - "защитный ноль". Просто совпадение, если я правильно описал ситуацию, другого – не вижу. Влад. |
|
» 21.2.07 04:04 |
|
|
electro |
Re: срабатывает узо |
Друг
Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана
Уровень: 7
|
|
на работе разбирали 500 кг люстру причина, внутри самой люстры короткое замыкание, в питающем эл.кабеле, а также на корпус отключили со щитовой полностью все автоматы и щитовую в том числе, провели заодно небольшой ппр но вот в чем интересная особенность весь щит смонтирован из продукции MERLIN GERIN
4P 63A 300mA
узо все время продолжало отключаться, отходящие автоматы использовались однополюсные
пока полностью не отключили люстру, получается что узо срабатывало, даже при отсутствии фазного напряжения, а имело только утечку по нулевому проводу
все автоматы были отключены т.е. фазные, все происходило только по нулевому прводнику и заземлением
ЗАКЛЮЧЕНИЕ узо срабатывает от любой утечки в любом проводнике т.к. ноль тоже имеет потенциал отличный от заземления
--
|
|
» 20.2.07 17:53 |
|
|
Гость |
Re: срабатывает узо |
|
|
По поводу контакта с землёй и нулём.Я ведь написал,что фазный провод был скинут с УЗО.Поэтому оно и включалось. |
|
» 17.2.07 13:44 |
|
|
Гость |
Re: срабатывает узо |
|
|
Добрый день Влад.Ноль пересекается на шине в щите,но как это связано со другим УЗО,объясни. |
|
» 17.2.07 13:38 |
|
|
Гость |
Re: срабатывает узо |
|
|
Странно, Вы Евгений, похоже, что-то не дорассказали. Получается, что первое УЗО срабатывало только после подачи напряжения в цепь второго УЗО. Такое возможно, если нулевые провода обоих УЗО где-то соединялись между собой. Но Вы нашли место утечки (соединение ноля какого-то из рассматриваемых УЗО с землей) и все нормализовалось. Или нет? Ведь, если ноль, прошедший через УЗО, сидит на земле (после УЗО), то УЗО должно не включаться вообще. Дополните Ваше описание, может станет яснее ситуация, тогда поговорим. Влад. |
|
» 13.2.07 01:46 |
|
|
Похожие темы
Пользователи на форуме:Пользователи на форуме:: 2 , на этом форуме: Всего пользователей: 2 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
2 Анонимные пользователи: 0 Зарегистрированные пользователи: ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|
|
|