Гость Re: Подключение реле времени - нужен совет!








Кнопка, замыкающая РВ действительно есть. В общем, подключил и все прекрасно работает. Еще раз огромное спасибо!
Будете в Киеве - поставлю бокал пива :)
» 3.11.06 12:58

Гость Re: Подключение реле времени - нужен совет!








Ну и чудненько. Схему нарисуйте сами. Все в соответствии с Вашим описанием. А что у Вас за нюансы? Иногда подобные схемы нужно включать, минуя РВ. Есть 2 варианта: 1) на панели подобных РВ обычно есть кнопка, замыкающая контакт РВ вне зависимости от состояния РВ 2) Установите тумблер параллельно контакту РВ. Удачи. Влад
» 3.11.06 00:50

Гость Re: Подключение реле времени - нужен совет!








Сделал все как Вы советовали, есть несколько нюансов, хочу удостовериться все ли верно.

Клеммы “L” и “1” на таймере – подал фазу на “L” и мостиком перекинул на “1”. Запитано с отдельного постоянного включенного автомата (сигнализация).
Клемма “2” таймера – соединена с клеммой “A2” пускателя.
Клемма “N” таймера - соединена с клеммой “A1” пускателя, на клемму “N” подан ноль.
Клемма “1” и “3” – сила с автоматов освещения.
Клемма “2” и “4” соответственно – на потребители первой и второй группы.
Систему еще не подключал, во избежание ошибки.
» 2.11.06 15:36

Гость Re: Подключение реле времени - нужен совет!








Спасибо огромное, честно говоря не ожидал на такой быстрый и основательный ответ. Если Вам не сложно - сбросьте схему на адрес pichkur"собака"ok.subaru.kiev.ua
» 2.11.06 09:40

Гость Re: Подключение реле времени - нужен совет!








Не волнуйтесь, у Вас очень простая схема. Самое сложное, это ее описать словами. Был бы адрес, выслал бы схему. Но попробую так. Прежде всего, убедитесь, что катушки Ваших аппаратов рассчитаны на напряжение 220В (230В). Это написано на аппаратах. Итак, у Вас явно моторное реле времени. Обычно такое реле имеет возможность переключать свой контакт каждые 15 мин (как правило, такие реле имеют 1 переключающий контакт, хотя мне кажется, что в советское время я встречал с двумя, но, возможно, что что-то путаю). Если у Вас 1 шкала, то реле отрабатывает одни сутки, если 2 – то неделю. Прошу прощения за невнимательность: у Вас только 1 контакт, скорее всего – нормально открытый. Подайте на клеммы "L"и "1" фазу, а на "N" ноль (если удобнее "L"и "2", то пусть будет так). Оставшуюся клемму ("1" или "2") соедините с катушкой пускателя (с клеммой "А1" или "А2"), на вторую клемму подайте ноль. Ваша схема управления готова. Теперь сила. Если я Вас правильно понял, у Вас две цепи ламп и питаются они от разных фаз. Ну и ладно. Подайте провод от одного автомата на зажим "1", а от второго автомата на зажим "3". Соответственно, провод от зажима "2" идет на лампы первой группы, а от зажима "4" - на лампы второй. Вот и все. Надеюсь, что, во избежание неприятностей, Вы не будете работать под напряжением. Удачи. Влад
» 2.11.06 00:26

Гость Подключение реле времени - нужен совет!








Очень нужен совет. Купил реле времени, которое будет питать наружное освещение суммарной мощностью 1.5 кв. Вместе с реле купил контактор. Теперь не могу понять, как это все правильно соединить - идеи есть, но хочется чтоб посоветовал знающий человек.
Итак, имеем: реле времени Theben SYN 160a, на нем по левой стороне 2 зажима с маркировкой 1 и 2, нарисован размыкатель. по правой также 2 зажима, маркированы N и L, нарисована М в круге. Контактор - ABB ESB 20-20, сверху три зажима с маркировкой 1, 3 и А1, снизу 2, 4 и А2.
На освещение заведены 2 автомата, 10А или 16А, точно не помню. И еще - если они разнофазные, их обязательно перекидывать на одну фазу?

Большая просьба рассказать как это все ПРАВИЛЬНО скоммутировать, потому как после звонка в магазин, где это все покупалось, я еще больше запутался. :-?
» 1.11.06 16:27
Распечатать топик 
Похожие темы

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 3 , на этом форуме:

Всего пользователей: 3 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

3 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме

  • Предложение работы
  • Добавить вакансию

  • Заявки
  • Добавить заявку

  • Статьи
  • Добавить статью

  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив файлов
  • Добавить файл

  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
  • Лента новостей

  •  

    Счетчики
     

    Интернет-магазин "Алерион"
    Яндекс цитирования Top.Mail.Ru
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 9
     Пользователей: 0
     Всего: 9

     Зарегистрировано: 10808
     Последний: verbatim777

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    - Генерация страницы: 0.05 секунд -