розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола
без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А
сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута

--
» 5.9.06 20:51 Профайл

krezimax Re: розеточная группа

Новый знакомый


Регистрация: 13.3.07
Сообщений: 2
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 18
898 / 898
1 / 9
сопротивление между жилами?в стяжке-залит в бетон?не в трубе?
» 14.3.07 20:59 Профайл

electro Re: розеточная группа

Друг


Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана




 Уровень: 7
0 / 137
1044 / 1044
11 / 16
krezimax,
Цитата:

сопротивление между жилами

сопротивление изоляции 600 кОм

krezimax,
Цитата:

в стяжке-залит в бетон

все верно

krezimax,
Цитата:

не в трубе

а кто его знает, должен быть в трубе...

--
» 21.10.07 03:56 Профайл

Гость Re: розеточная группа








Замените автомат!
» 25.10.07 01:59

electro Re: розеточная группа

Друг


Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана




 Уровень: 7
0 / 137
1044 / 1044
11 / 16
меняли даже на более мощный
все равно выбивает

причем с нагрузкой выбивает гораздо реже
чем без подключения электроприборов

--
» 3.11.07 18:36 Профайл

Dayran Re: розеточная группа

Новый знакомый


Регистрация: 7.11.07
Сообщений: 5
Откуда: Омск




 Уровень: 1
0 / 18
864 / 864
4 / 9
Если сопротивление изоляции всего 600кОм, то скорей всего изоляция где-то повреждена. Возможно, что провод где-то попал на арматуру, но так как арматура ржавая, то ток получается небольшой, поэтому срабатывает не электромагнитная защита, а тепловая. Возьмите клещи и попробуйте измерить ток на этом кабеле, но без нагрузки.

--
Молчание - Золото!!!
» 7.11.07 17:08 Профайл

electro Re: розеточная группа

Друг


Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана




 Уровень: 7
0 / 137
1044 / 1044
11 / 16
нулевая нагрузка без подключения электроприборов
но в момент отключения не удовалось завиксировать ампераж

--
» 9.11.07 20:45 Профайл

Гость Re: розеточная группа








Цитата:

Dayran пишет:
Если сопротивление изоляции всего 600кОм, то скорей всего изоляция где-то повреждена. Возможно, что провод где-то попал на арматуру, но так как арматура ржавая, то ток получается небольшой, поэтому срабатывает не электромагнитная защита, а тепловая. Возьмите клещи и попробуйте измерить ток на этом кабеле, но без нагрузки.

По нормам испытаний сопротивления изоляции допускается 0,5Мом, это 500кОм и с такой изоляцией вссе обычно неплохо работает. Чудеса ребята, зовите экстрасенса или копайте, истина рядом.[/size][/size][/size]
» 21.11.07 15:20
Распечатать топик 

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 1 , на этом форуме:

Всего пользователей: 1 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

1 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме

  • Предложение работы
  • Добавить вакансию

  • Заявки
  • Добавить заявку

  • Статьи
  • Добавить статью

  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив файлов
  • Добавить файл

  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
  • Лента новостей

  •  

    Счетчики
     

    Интернет-магазин "Алерион"
    Яндекс цитирования Top.Mail.Ru
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 9
     Пользователей: 0
     Всего: 9

     Зарегистрировано: 10808
     Последний: verbatim777

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    - Генерация страницы: 0.07 секунд -