Гость Re: Сопротивление изоляции








Пришли ребята из строит. организации, померяли сопротивление изоляции и сказали :"Где то на кухне в проводке сопротивление меньше, чем нужно, устраняйте, а то на баланс электросетям квартиру не передадим." Подскажите как быть? Я слышал, что можно в коробке перекинуть провода с фазы, то ли на ноль, то ли на землю и соответственно - наоборот. Как вообще меряется сопротивление, между фазой и нулем или фазой и землей? И как произвести ратацию (между какими проводами)? :-?
» 17.4.06 16:33

Гость Re: Сопротивление изоляции








Трудно ответить на вопрос: многое не ясно. Что за ребята, почему они что-то мерили и т.д.? И вообще, почему нельзя предъявить претензии к тем, кто делал проводку? И какая у Вас проводка – двух или трехпроводная? Сопротивление изоляции меряют мегомметром по цепям «фаза» - «земля», «фаза» - «ноль» и «ноль» - «земля». Если у Вас проблема с сопротивлением изоляции, и Вы знаете, между какими коробками, то можно попробовать поменять местами провода на этом отрезке внутри этих пар: «фаза» - «земля» и «ноль» - «земля». Или, если «фаза» - «ноль», то сделать один из этих проводов «землей». Но это может и не помочь: если контакт по причине нарушенной изоляции между этими проводах, то меняй – не меняй, ничего не изменится. Ну, а если повезет, то, в случае, если у Вас провода не одноцветные, не забудьте обозначить новые назначения проводов изолентой соответствующего цвета. . Я предполагаю, что у Вас провода замоноличены, и просто поменять их сложно: нужно ломать стены и (или) потолок.
» 20.4.06 02:28

Гость Re: Сопротивление изоляции








Спасибо Влад за совет (имя хорошее, у меня сына так зовут).
Суть такая-дом новый, пора делать отделку, тех кто напортачил, ждать долго и возможно бесполезно, а ещё они могут похабно всё раздолбать, а стены уже отшпатлёваны.Поэтому я решил пойти другим путём. А приходили электрики от строительной организации и сказали (моя не читатель, моя-писатель) наша задача мерять, а не устранять огрехи других, заявку напишем-жди. Я решил обратиться к знакомому электрику, но не дождался помощи, и сам при помощи цешки прозвонил проводку, между нулем и землей было сопротивление 80 Ком, поочередно вскрывая коробки вычислил отрезок где коротило, разбил штукатурку и нашёл место где напортачили электрики. Это было место крепления провода к стене при помощи петли из другого провода, прибитого дюбелем, когда пристреливали дюбель, он так сжал провод, что изоляция порволась и петля стала проводником от нуля к земле. Теперь я понял почему УЗО раньше отключалось (дом новый штукатурка только недавно просохла), часть тока пошла по нулю, а часть по земле, тока в 30 милиампер хватило, чтобы узо вырубилось.
» 20.4.06 15:12

Гость Re: Сопротивление изоляции








Ну и прекрасно! Заизолируйте, разведите провода, подшпаклюйте, и все будет нормально.
Удачи
» 21.4.06 00:37
Распечатать топик 
Похожие темы
  Тема Ответы Автор Просмотры Обновление
  Re: Шутки электриков над обывателями3Гость23026 12.11.06 16:27
  Re: вопрос8Гость24001 9.3.11 17:59
  Re: Технические условия9Гость25093 5.1.06 21:20
  Re: Автоматы вместо предохранителей ВРУ5Гость22680 18.3.07 23:21
  Re: Зануление?13Гость41233 14.1.07 12:25

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 2 , на этом форуме:

Всего пользователей: 2 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

2 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме

  • Предложение работы
  • Добавить вакансию

  • Заявки
  • Добавить заявку

  • Статьи
  • Добавить статью

  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив файлов
  • Добавить файл

  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
  • Лента новостей

  •  

    Счетчики
     

    Интернет-магазин "Алерион"
    Яндекс цитирования Top.Mail.Ru
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 9
     Пользователей: 0
     Всего: 9

     Зарегистрировано: 10808
     Последний: verbatim777

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    - Генерация страницы: 0.04 секунд -