Нужен толковый совет!!! важно!!!

KasperNick Нужен толковый совет!!! важно!!!

Новый знакомый


Регистрация: 2.10.07
Сообщений: 6
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 19
872 / 872
5 / 9
Ситуацыя вот в чем - у моего друга в ванной комнате трубы водоснабжения, скажем так, немного кусаються этак вольт до 60.
Точнее трубы сами металопластик и канашка тоже пластиковая, но как только откроеш воду -- "получи фашист гранату " :-) .
Обращались и в жек и в рэс -- поход по мукам, друг к другу отправляют. Оно бы и фиг с ним, но у друга жена беременна, а ежедневний электро форез чето мне кажеться не сильно полезная для ребенка вещ.
Собственно вопрос вечный что делать? куда идти, или как найти ту редиску которая кидает провод на трубы.
Заранее благодарен
» 2.10.07 21:08 Профайл

Гость Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!








Если у Вашего друга в квартире есть заземление, то сделайте металлическую вставку в трубу. Эту вставку Вы заземлите.
Влад
» 2.10.07 23:30

KasperNick Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!

Новый знакомый


Регистрация: 2.10.07
Сообщений: 6
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 19
872 / 872
5 / 9
Цитата:

пишет:
Если у Вашего друга в квартире есть заземление, то сделайте металлическую вставку в трубу. Эту вставку Вы заземлите.
Влад

Спасибо, вариант с заземлением довольно интересен.
Будум пытаться. Вот бы еще "редиску" поймать, и в ванную под напругой посадить :-D
» 3.10.07 22:03 Профайл

KasperNick Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!

Новый знакомый


Регистрация: 2.10.07
Сообщений: 6
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 19
872 / 872
5 / 9
Вопрос номер 2

Волей сульбы мне придеться делать разводку в часном доме этак кввадратов на 300. Не могу придти к общему мнению сам с собой. При распайке щитовой поставить кучу автоматов на фазу и один на ноль или на каждую ветку поставить спааренный автомат чоб отрубал и фазу и ноль сразу, но по одной ветке :-?
Короче Люди добрые помогите кто чем нежалко :-)
» 4.10.07 21:09 Профайл

Гость Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!








Вы ведь не электрик. Как же Вы беретесь делать дом? Нет, я понимаю: «В электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый». Разумеется: «когда не знаешь, не страшно». Но: «незнание не освобождает от ответственности, в т. ч. и от уголовной». Понимаете, схему набросать можно. Но ее еще и собрать нужно. Причем так, что бы потом кого нибудь не убило. Ну например: «поставить … и один на ноль». Это кто же Вам сказал, что ноль можно рвать? Нет, если вместе с фазой, то да. Но Вы то собрались в ноль вставлять АВ (автоматический выключатель). Ладно, поговорим о схеме. Сколько проводов Вы получите на вводе: 2, 3, 4, 5? Какого сечения? Какова разрешенная мощность? Будет ли у Вашего дома заземление? А молниезащита? Вообще, дом построен? Из чего? Какие нагрузки будут в доме? Как собираетесь делать проводку: скрыто, открыто, в кабель-каналах? Влад
» 5.10.07 00:40

KasperNick Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!

Новый знакомый


Регистрация: 2.10.07
Сообщений: 6
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 19
872 / 872
5 / 9
Цитата:

? Влад


Резонные замечания, но с другой стороны "Глаза бояться руки делают".Значит по порядку 1.Дом шпаловый обложен кирпичем. 2.внутри все зашиваеться гипсокартоном(гипроком). 3.Проводка прокладываеться за панелями ГКЛ в металической и пластиковой гофре(зависит от основания)4. Схема == по две комнаты на одну магистраль(провода ППВ 3*2,5=розетки + 2*1,5=освещение)5. Кажный кондиционер(2шт)запитуеться отдельно+отдельно кател + отдельно кухня и ванная(на ванную планируеться УЗО).6.Максимальная нагрузка на магистраль не превысит 2кВт т.к. в доме отопление автономное(газ) и электрических нагревательных приборов там не будет.7.К щитовой со всего дома собереться около 15 проводов по 3 жилы (фаза,ноль,масса).8. Заземляющий контур уже сделан(с соблюдением норм и правил), Молниезащита? рядом находяться более высокие строения и собственно хазяин нехочет громоотвод ставить.
А вопрос остался вопросом ставвить двойные автоматы целесообразно или нет?
» 6.10.07 00:54 Профайл

electro Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!

Друг


Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана




 Уровень: 7
0 / 137
1047 / 1047
11 / 16
KasperNick,
Цитата:

Собственно вопрос вечный что делать? куда идти, или как найти ту редиску которая кидает провод на трубы.


без ЖЭКа этот вопрос все равно не решить
соседи ваши воруют электроэнергию
самый действенный вариант установить узо на питающие линии всех квартир,
в этажных щитовых, с током отсечки 300 мА
щиты закрыть и оставить телефон

дорогое удовольствие, но действенное

--
» 6.10.07 15:10 Профайл

KasperNick Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!

Новый знакомый


Регистрация: 2.10.07
Сообщений: 6
Откуда:




 Уровень: 1
0 / 19
872 / 872
5 / 9
electro,
Цитата:

самый действенный вариант установить узо на питающие линии всех квартир,

Вариант интересный, но немного не осуществимый. И дело даже не в деньгах. Дом хрущевских времен,Щитовых нет есть коробка в стене 15*20см с неё провода уходят на счетчик в квартиру.
Я думал над парой вариантов попроще, но опять таки нужна консультация профи.

1. В щитовой на пару минут поменять фазу-ноль местами. Ну поидее счетчик немного в другую сторрону покрутиться, но и апарат которым отматывают должен пострадать(я видел пару вариантов таких приборчиков, для них существенно где фаза-ноль)
2. в вчерне время образать подьездный ноль, и посмотреть у кого свет горит.

кстати спасибо за совет :-)
» 6.10.07 22:12 Профайл

electro Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!

Друг


Регистрация: 29.5.05
Сообщений: 76
Откуда: Казахстан, Астана




 Уровень: 7
0 / 137
1047 / 1047
11 / 16
KasperNick,
Цитата:

1. В щитовой на пару минут поменять фазу-ноль местами. Ну поидее счетчик немного в другую сторрону покрутиться, но и апарат которым отматывают должен пострадать(я видел пару вариантов таких приборчиков, для них существенно где фаза-ноль)
2. в вчерне время образать подьездный ноль, и посмотреть у кого свет горит.


ни в коем случае ничего не меняйте и тем более не обрезайте последствия могут окааться плачевными

лучше рядом с вашей коробкой, подобие на этажный щит
установить дополнительный запираемый железный щит, через который провести все отводы на квартиры

--
» 6.10.07 22:38 Профайл

Гость Re: Нужен толковый совет!!! важно!!!








Видите ли, одно дело – вкрутить лампочку, другое – собрать дом. Я понимаю – в современном мире, в подобном случае, вероятность наступления юридической ответственности – не велика. Впрочем, оставим мораль. Вы не ответили на вопросы: каков ввод? Какова разрешенная мощность? Какие нагрузки будут в доме? Кроме того, я хотел бы более точно знать: как устроено заземление? Извините, но Ваше "…(с соблюдением норм и правил)", мне ни о чем не говорит. Ладно, пройдем по минимуму. Считаем, ввод двухпроводной, однофазный. Сегодня, в России, принято на вводе, перед счетчиком, ставить двухполюсный АВ (счетчик и АВ затем пломбируются), затем ставят еще один АВ, на ступень меньше, и дальше – групповые АВ. Лично мне в этой связке АВ перед счетчиком - не нравится. Я бы ставил выключатель (есть такие, в форме АВ) или рубильник, или переключатель. А после счетчика - двухполюсный АВ. Далее. В современном доме, тем более, таком большом, 1-о УЗО мало. Вообще-то, т.к. дом – деревянный, пожалуй, стоит после вводного АВ установить УЗО на 100мА. После него стоит поставить несколько УЗО на 30мА: 1)на розетки комнат; 2)ванная (если в ней есть розетка), стиралка, коридор (опять же, при наличии розеток); 3)кухня. В цепи после УЗО имеет смысл ставить двухполюсные АВ, т.к. это резко облегчит поиск проблемного места, в случае срабатывания УЗО. Однако, именно «имеет смысл», но не обязательно. Если вопрос цены имеет значение, то можно и однополюсные.
KasperNick, Цитата:

1. В щитовой на пару минут поменять фазу-ноль местами.
- Ничего не даст. Счетчик наоборот крутиться не будет, а прибор – то ли сгорит (маловероятно), то ли нет. Кроме того, совсем не обязательно, чтобы воровали электроэнергию. Возможно, просто заземление, например, стиралки, какой-то «профи» сделал на трубу, а стиралку пробило на кожух. Самое смешное, при этом, что у того, кто это сделал, бьет также, и он тоже не знает, как от этого избавиться. Кроме того, возможно, что подобный же «профи» сделал разделение РЕN прямо в розетке. В этом случае, поменяв фазу-ноль местами, Вы рискуете кого нибудь убить. Я помню, что у Вашего друга труба – пластик. Но, возможно, если этот пластик поставил только Ваш друг (результат ремонта труб в квартире Вашего друга, а не во всем доме) то это тоже может быть причиной.
KasperNick, Цитата:

2. в вчерне время образать подьездный ноль, и посмотреть у кого свет горит.

Упаси бог сделать такое. Как правило, в подъезд входят 3 фазы. Обрезав ноль, Вы получите на вводах напряжение, резко отличающееся от 220В: 0 – 380. Сгорит куча аппаратуры, но своего вы не добъетесь!!!

Влад.
» 7.10.07 01:48
Страница 1 из 2: [1] 2 »Распечатать топик 
Похожие темы
  Тема Ответы Автор Просмотры Обновление
  нужен АВР тиристорный0Rezvostroy5999 23.6.12 00:08
  Очень нужен совет!!!3VladimirM14523 31.1.08 00:06
Подключение реле времени - нужен совет!5Begemoth17475 3.11.06 12:58
  Нужен Электрик В Москве, по умеренным ценам1Гость15006 31.10.06 10:15
  Re: Нужен совет хорошего электрика3Гость16570 8.8.06 18:37

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 2 , на этом форуме:

Всего пользователей: 2 [ Администраторы ] [ Модераторы ]

2 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.

  Присоединяйтесь!
 
Google Groups Subscribe to Электротехника
Email:
Browse Archives at groups.google.com
 

Навигация
  Главная
Новости
  • Добавить новость
  • Архив
  • Тематика

  • Каталог расценок
    Поиск работы
  • Добавить резюме

  • Предложение работы
  • Добавить вакансию

  • Заявки
  • Добавить заявку

  • Статьи
  • Добавить статью

  • Услуги
  • Добавить предложение

  • Архив файлов
  • Добавить файл

  • Форум
    ЧаВо
    Опросы
    Контакт
    Объявления
    Все статьи
  • версии для печати

  • Все файлы
  • Лента новостей

  •  

    Счетчики
     

    Интернет-магазин "Алерион"
    Яндекс цитирования Top.Mail.Ru
     

    Сейчас на сайте
       Гостей: 6
     Пользователей: 0
     Всего: 6

     Зарегистрировано: 10808
     Последний: verbatim777

     Вы гость здесь 
     <- регистрация ->
     

     Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
    - Генерация страницы: 0.08 секунд -