 Гость :

25.11.04 10:13
 И всётаки с учётом п.7.1.38 и 2.1 с таблицей 2.1.13 ПУЭ что это за провод из негорючего материала который можно укладывать непосредственно по конструкциям не взирая на 7.1.38 ? (может ПУНП или NYM)где взять доказательства?

 Гость :

24.12.04 19:49
 Лучше всего ВВГнг-LS. В качестве доказательства- авторитетное мнение г-на Терехова из Энергонадзора (нач.ПТО):этот кабель можно прокладывать даже по сгораемым конструкциям без дополнительной защиты

 Гость :

22.2.05 08:32
 NYM и ВВГнг точно можно по дереву, неоднократно сдавали энергонадзору, надо только приложить сертификаты