Форум : ЭлектромонтажНазвание : Re: Заземление для банка
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru
URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=87&forum=2
|
Гость : |
20.10.05 11:16 |
В 2002 г. выпустил проект банка, где отдельно сделал повторное заземление и рабочее (технологическое). Сейчас по новым правилам все заземление объединяется, да и места рядом с зданием банка для отдельного заземляющего устройства на 4 Ома нет. Можно ли сделать одно заземляющее устройство на вводе здания с сопротивлением 4 Ома? И второй вопрос: если делаем два отдельных заземляющих устройства, то расстояние между ними регламентируется для банка? Для медицинских учреждений я знаю, что это расстояние – 25м. А для банка? | |
|
Гость : |
3.11.05 14:01 |
На вводе в здание соединяем в единое целое перемычкой из кругляка, арматура не пойдет. Сечение стандартное.Внутри здания водопроводные трубы заземлить. А лучше сразу сделать контур. По периметру здания забурить скважины 50мм,2м глубины. трубы вставить, обварить в единое целое, ввод в здание к распред щиту - двумя соединителями.. | |
|