Casherbob : |
31.7.09 12:04 |
Необходимо подключить 7 соляриев мощностью 13 кВт каждый. Напряжение 380 В. В требованиях по подключению заложен кабель 5Х6мм. Я так понимаю, что на каждый аппарат в щитке будет ставиться 40 амперный автомат. А вот нужно ли ставить УЗО. Если да, то какие и сколько. И какой нужен автомат для полного отключения электроснабжения. Заранее благодарен. | |
|
electro : |
16.8.09 20:01 |
и так у вас 7 соляриев мощностью 13 кВт каждый на напряжение 380 Вольт
для каждого солярия достаточно будет кабеля сечением 5x2,5 кв.мм с автоматом питания максимум 3x25 Ампер, но лучше 3x20 Ампер, тип В (если найдешь А)
соответственно питающий кабель на всю нагрузку (7 соляриев) будет сечением 50 кв.мм и автоматом на 140 Ампер, но не более 200, тип С
В данной таблице сведены расчеты мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов http://electro.narod.ru/tables/current.htm | |
|
modilv : |
7.8.11 16:54 |
это удивительно | |
|