Форум : Электромонтаж

Название : Подключение солярия

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=807&forum=2


 Casherbob :

31.7.09 12:04
 Необходимо подключить 7 соляриев мощностью 13 кВт каждый. Напряжение 380 В. В требованиях по подключению заложен кабель 5Х6мм. Я так понимаю, что на каждый аппарат в щитке будет ставиться 40 амперный автомат. А вот нужно ли ставить УЗО. Если да, то какие и сколько. И какой нужен автомат для полного отключения электроснабжения.
Заранее благодарен.

 electro :

16.8.09 20:01
 и так у вас 7 соляриев мощностью 13 кВт каждый на напряжение 380 Вольт

для каждого солярия достаточно будет кабеля сечением 5x2,5 кв.мм
с автоматом питания максимум 3x25 Ампер, но лучше 3x20 Ампер, тип В (если найдешь А)

соответственно питающий кабель на всю нагрузку (7 соляриев) будет сечением 50 кв.мм
и автоматом на 140 Ампер, но не более 200, тип С


В данной таблице сведены расчеты мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов
http://electro.narod.ru/tables/current.htm

 modilv :

7.8.11 16:54
 это удивительно

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы