 nurpus :

5.3.09 23:11
 Столкнулся с проблемкой на работе.По А автоматов селективность соблюдена,но при кз часто отрабатывает в щс,а не в щк.Автоматы стоят категории с,а что если в щк поставлю категории в?iiisjhyj

 electro :

20.3.09 16:00
 тип В имеет более чувствительные характеристики
http://electromaster.kz/information/automat_type.htm
срабатывает потому что на вводном есть еще нагрузка кроме этой
а также при хорошем электромонтаже и близком расположении от источника питания, токи кз достаточно велики на любом участке цепи