9.11.07 04:42 |
Разумеется, инспектор прав: ПУЭ п.1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Вообще то, следовало бы придерживаться официальной терминологии, а то Вас трудно понять: по Вашему описанию, Вам привели TN-S, поэтому, на каком основании Вы установили перемычку PE – N, непонятно. Если же, проводник, который Вы называете «нулевой жилой», на самом деле PEN, то инспектор прав. Но тогда непонятно, зачем броню подключать к шине РЕ. Влад. | |
|