11.7.05 11:46
 Возник вопрос по правильности выполнения наружной электропроводки по деревянным конструкциям в загородном доме. Если ориентироваться на ПЭУ, то по несгораемым основаниям, например, по асбесту. Но это же будет ужжасно выглядеть.
Может кто-нибудь подскажет варианты наружной проводки с кабелем NYM, удовлетворяющей требованиям безопасности? :-?

 Гость :

24.7.05 18:54
 открытой или наружной :-?

 Гость :

29.7.05 11:09
 Цитата из СП31-110-2003: Прокладка групповых сетей по деревянным и др. конструкциям из горюч. материалов. - в коробах, спец. коробах. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сеч. не более 6мм2, не распостраняющим горение (типа ВВГнг, NYM), без подкладки

 Гость :

1.2.06 15:23
 а если в коробах

 Dima :

1.2.06 17:23
 NYM нельзя недавно прочитал последнии пожарные нормы, по нашим ГОСТам он не является не горючим, его с ВВГ-нг нельзя сравнивать,

 Гость :

18.2.06 21:36
 есть предложение затянуть всю проводку в гофру(если это возможно). вообще, по ПУЭ по горючему основанию(я точно не помню) вся проводка разводится либо в метал.трубах!!!!!!!!(что мы однажды и делали на мансарде),метал.руковах,коробах