Форум : Электромонтаж

Название : срабатывает узо

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=406&forum=2


 Гость :

12.2.07 21:41
 В ЩО установлено 4 УЗО.В одном из УЗО(напруга имеется),от потребителя подсоединён только рабочий ноль, фаза и земля скинута.Когда вклчаю другую группу соответственно проходящую через другое УЗО, выключается выше упомянутое УЗО.Причину нашёл.РАбочий ноль контактировал с землёй через металический лоток.НЕ могу понять почему срабатывало УЗО?Ведь деференциал тока,не менялся или я ошибаюсь?Объясните поподробней.C уважением.ЕВгений. :hammer: :-(

 Гость :

13.2.07 01:46
 Странно, Вы Евгений, похоже, что-то не дорассказали. Получается, что первое УЗО срабатывало только после подачи напряжения в цепь второго УЗО. Такое возможно, если нулевые провода обоих УЗО где-то соединялись между собой. Но Вы нашли место утечки (соединение ноля какого-то из рассматриваемых УЗО с землей) и все нормализовалось. Или нет? Ведь, если ноль, прошедший через УЗО, сидит на земле (после УЗО), то УЗО должно не включаться вообще. Дополните Ваше описание, может станет яснее ситуация, тогда поговорим. Влад.

 Гость :

17.2.07 13:38
 Добрый день Влад.Ноль пересекается на шине в щите,но как это связано со другим УЗО,объясни.

 Гость :

17.2.07 13:44
 По поводу контакта с землёй и нулём.Я ведь написал,что фазный провод был скинут с УЗО.Поэтому оно и включалось.

 electro :

20.2.07 17:53
 на работе разбирали 500 кг люстру
причина, внутри самой люстры короткое замыкание, в питающем эл.кабеле, а также на корпус
отключили со щитовой полностью все автоматы и щитовую в том числе, провели заодно небольшой ппр
но вот в чем интересная особенность
весь щит смонтирован из продукции MERLIN GERIN



4P 63A 300mA

узо все время продолжало отключаться, отходящие автоматы использовались однополюсные



пока полностью не отключили люстру, получается что узо срабатывало, даже при отсутствии фазного напряжения, а имело только утечку по нулевому проводу

все автоматы были отключены т.е. фазные, все происходило только по нулевому прводнику и заземлением

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
узо срабатывает от любой утечки в любом проводнике
т.к. ноль тоже имеет потенциал отличный от заземления

 Гость :

21.2.07 04:04
 Все равно, описание не понятно. Давайте, повторим. Итак: имеется УЗО. На нем подключен только нулевой провод. У потребителя "земля" отключена. Имеется второе УЗО, полностью подключенное. До тех пор, пока не было нагрузки, все было нормально. В тот момент, когда включили что то, подключенное ко второму УЗО, первое – сработало. А вот дальше непонятно: Вы нашли "ноль", контактирующий с "землей", но чей "ноль": первого или второго УЗО? По-видимому, первого. Думаю, имело место совпадение: вначале контакта "ноля" и "земли" не было. Примерно в то же время, когда включили что то, подключенное ко второму УЗО, произошел контакт "ноля" первого УЗО и "земли". УЗО (первое) отключилось. Т.о., то, что у потребителя "земля" отключена – к делу отношения не имело: "земля" нашлась по дороге. Если я правильно описал ситуацию, то так и должно быть: УЗО контролирует разность токов в фазном и нулевом проводах. Т.к. фазный отключен, с него утечки нет, но нулевой подключен и "сел" на "землю". Появились те самые 20-25мА утечки, которые нужны, чтобы УЗО отключилось. Я, по привычке, "нолем " называю "рабочий ноль", а "землей" - "защитный ноль". Просто совпадение, если я правильно описал ситуацию, другого – не вижу. Влад.

 electro :

24.2.07 18:49
 ,
Цитата:

В ЩО установлено 4 УЗО.В одном из УЗО(напруга имеется),от потребителя подсоединён только рабочий ноль, фаза и земля скинута.Когда вклчаю другую группу соответственно проходящую через другое УЗО, выключается выше упомянутое УЗО.Причину нашёл.РАбочий ноль контактировал с землёй через металический лоток.НЕ могу понять почему срабатывало УЗО?Ведь деференциал тока,не менялся или я ошибаюсь?Объясните поподробней.C уважением.ЕВгений




я так понял что у вас такая схема подключения

 Гость :

15.3.07 03:11
 Между рабочим нулем и заземляющим проводником всегда имеется некоторая разность потенциалов 1-2 В. При включении УЗО образовалась цепь с практически нулевым сопротивлением, и 1-2х вольт достаточно для создания тока срабатывания УЗО.

 Гость :

26.7.07 00:51
 не факт всё зависит от системы нетрали