Форум : ЭлектромонтажНазвание : что сделать чтобы не гасли лампы?
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru
URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=366&forum=2
|
Гость : |
1.2.07 18:31 |
Ситуация:при пуске двигателя 18квт гасну лампы ДРЛ(освещение) | |
|
electro : |
4.2.07 09:31 |
подключайте двигатель плавным пуском звезда-треугольник если требуется схема пишите, нарисую | |
|
Гость : |
4.2.07 12:25 |
Цитата: electro пишет: подключайте двигатель плавным пуском звезда-треугольник если требуется схема пишите, нарисую
У двигателя три конца тобишь только звезда. | |
|
electro : |
4.2.07 12:32 |
тада примените схему плавного пуска при помощи тиристоров | |
|
Гость : |
4.2.07 12:52 |
Цитата: electro пишет: тада примените схему плавного пуска при помощи тиристоров
Спасибо.Но проблема была описана вкратце.Если подробней то имеется деревообрабатываюший цех где 8станков разной мощности самый мощный 18 квт,остальные меньше.Станки старые у всех почти двигатели с тремя концами.Питающий кабель на весь цех 10мм" и длинна от РУ больше 300м | |
|
electro : |
4.2.07 13:28 |
стоит подумать о повышении подводимой мощности http://electro.narod.ru/tables/current.htm
и правильно разделить группы: - группа освещения отдельная линия,
- стационарные потребители, отдельные питающие кабеля для каждого в соответствии с их мощностями | |
|
Гость : |
14.2.07 08:48 |
нужна схема плавного подключения трёхфазного двигателя | |
|
Гость : |
15.2.07 01:08 |
А " плавного", это как? "Звезда/треугольник" пойдет? Ели "да", нужен адрес. Электронный, разумеется. Влад. | |
|
Гость : |
16.2.07 09:17 |
можно попробовать и звезда/треугольник,буду очень благодарен alexa-lt@yandex.ru | |
|
Гость : |
16.2.07 09:19 |
Влад.А какие ещё есть варианты? Alexa-lt. | |
|
electro : |
16.2.07 18:34 |
, Цитата:
скоро напишу статью по этой теме дополнительно сообщу, на следующей неделе | |
|
Гость : |
17.2.07 03:06 |
Послал. Влад | |
|
|
Гость : |
23.3.07 21:34 |
Как обычно, г-н "электрик из Астана", Ваша схема, а тем более, описание, плохо читаемы и не полны. Но, т.к. Вы не угомонитесь, предлагаю просто внести в Вашу схему небольшие изменения. Прежде всего, почему Ваша схема лишена кнопок "Пуск/Стоп"? Никакая подобная схема не может считаться полной без элементов управления! Кроме того, где в Вашей схеме защита? Вы встречали подобные схемы без защиты от К.З., а, т.б. от перегрузки (кстати, защита от перегрузки может иметь свои особенности, из-за особенностей схемы)? А что такое "барно"? Во всяком случае, в электротехнической литературе такой термин не встречал! (В скобках замечу, что, клеммная коробка двигателя, в информации производителей, а, следовательно и в спецификациях и, насколько я помню, в ГОСТах на двигатели называется "Вводное устройство", с указанием к-ва и, кажется, сторон, вводных штуцеров). В Вашем описании нет объяснения, в каких случаях эту схему применять можно, а в каких – нет. Хорошо бы, если Вы, конечно где-то видели подобное, привести данные, начиная с каких мощностей рекомендована эта схема (вот этого,к сожалению, не знаю, остальное, если не знаете, могу дать на какой-то e-meil). Про описание писать не хочу: на мой взгляд, оно просто не читаемо. Есть еще замечания, но писать – облом. Влад. | |
|