Форум : ЭлектромонтажНазвание : Вопрос по индуктивному счетчику
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru
URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=324&forum=2
|
Гость : |
27.12.06 15:01 |
Подскажите пожалуйста, если на старом индуктивном счетчике на вводе поменять местами фазу и ноль он начнет больше считать или нет? Недавно у меня в этажном щитке ковырялся жековский электрик, после чего поменялась фазировка в квартире, а т.к. счетчик стоит в квартире то и на счетчике тоже фаза и ноль поменялись местами. Все бы ничего, но примерно через месяц после этого я заметил что вместо положенных 320 кВт в мес. мне наматало 480 кВт. И еще провел эксперимент, два телика, видик, микроволновка, радиотелефон (все в стендбае) и новый холодильник Атлант, с 23.00 по 8.00, наматали 1,2 кВт это нормально??? | |
|
Гость : |
8.1.07 21:10 |
если в сам счетчик не влазить, то я думаю,нет разницы,да и можно проверить ,все отключить в квартире,а включить чтонибудь с точной мощностью примерно 1 квт,и посмотреть как считает счетчик с секундомером | |
|
electro : |
8.3.07 17:14 |
при перестановке фазы с нулем в этажной щитовой единственное что может произойти, старые счетчики начинали мотать в другую сторону, но сейчас уже такого не встретишь проверьте что подключено на вашем счетчике, кругом развелось столько "высококвалифицированных" электриков, что может он просто вам соседей подключил | |
|
Гость : |
15.3.07 02:26 |
При перестановке фазы с нулем больше мотать не будет. Возможно появился самоход. Отключи все, посмотри, вращается ли диск. | |
|
Гость : |
15.3.07 02:39 |
При перестановке фазы с нулем больше мотать не будет. Возможно появился самоход. Отключи все, посмотри, вращается ли диск. | |
|