 Прошу помочь кто знает.Поменял в квартире все выключатели.Половина из них искрит при включении.Что сделать чтобы избавится от этого.

 Гость :

8.10.06 23:49
 Поменять еще раз. По-видимому, Вы приобрели китайские, турецкие или еще какие-то, неисправные.

 Гость :

14.10.06 01:46
 Вздравствуйте... проблема заключается лишь в том что Ваши выключатели либо пружина не плотно прижимает контакт(китайский выключатели)Других причин не вижу 8-)

 Гость :

15.10.06 20:54
 Цитата:

пишет:
Прошу помочь кто знает.Поменял в квартире все выключатели.Половина из них искрит при включении.Что сделать чтобы избавится от этого.

У вас, очевидно, много люминесцентных светильников - большая индуктивная нагрузка.javascript:justReturn()

 electro :

31.10.06 21:54
 точнее сказать не индуктивная, а реактивная нагрузка

уберите конденсаторы с люминесцентных светильников, вы не промышленный потребитель вам не припишут счет за реактивную мощность

 Гость :

1.11.06 02:32
 Последний совет мог дать только тот, кто "очень глубоко" разбирается в электричестве. Этому "электрику" не известно, что конденсаторы в ЛЛ-светильниках компенсируют индуктивность ПРА и, следовательно, если-бы причиной была действительно индуктивная (или реактивная) нагрузка, то искрение только возрастет. Реально же, причина в отвратительном качестве выключателей. их и нужно менять.
Влад

 electro :

2.11.06 20:13
 для начала попробуйте включить люминисцентный светильник с конденсатором а потом без него
вы увидите какая искра будет при включении с конденсатором
---
на работе из-за этого у нас "залипали" выключатели, снимал конденсаторы, проблемы нет

[ Редактировано electro в 2.11.06 23:23 ]

 electro :

2.11.06 20:19
 другой вариант если таких светильников вообще нет, а все лампы это накаливания или галогенные
необходимо посчитать или замерить нагрузку на этом выключателе
-
если она превышает 10 А (бывают выключатели и на 16 А, но чаще первое) стоит подумать о том чтобы снизить нагрузку включения
---
если же все в норме, тогда все из-за качества выключателей
плохого качества выключатели ремонтировать особого смысла нет, это временная процедура
лучше менять на новые