Форум : ЭлектромонтажНазвание : Прокладка электропровода.
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru
URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=149&forum=2
|
Гость : |
19.4.06 21:13 |
Сделаланы в комнате перегородки из гипскартона. Основа - металлические профили. Сверху, между птолком и вертикальными стойками (профилями), имеется зазор около 5 мм. Можно ли протянуть провода через эти зазоры или нужно сверлить отверстия в профиле (технологических отверстий пчему-то нет)? И нужно ли использовать какую либо дополнительную изоляцию при прокладке провода через эти зазоры/отверстия.Если да, то как правильно эти сделать? | |
|
Гость : |
24.4.06 00:50 |
Разумеется, в 5-ти мм. провод прокладывать нежелательно: со временем острый конец вертикальной стойки может перетереть провода. Увеличьте этот зазор, или просверлите ( прорежьте) новое отверстие. Для защиты провода возьмите кусок трубки, можно изоляцию от кабеля, разрезанную вдоль (по образующей) и вставьте эту трубку в отверстие так, что бы она (трубка) как бы обхватила разрезанными краями стенки отверстия. В образовавшуюся щель вставляйте провод. | |
|
electro : |
8.5.06 19:35 |
монтаж освещение кабель ВВГ 3*1,5 розетки кабель ВВГ 3*2,5
кабель заправляйте в гофру подходящего диаметра
p.s. однажды мне пришлось применить металлическую "гофру оплетку" душа | |
|
© 2004 Electromaster.ru https://electromaster.ru