не понятно, зачем для такой квартиры, судя по метражу не более 50кв.м, и стандартным потребителям (телевизор, комп. утюг, холодильник и прочая мелочь) такой мощный автомат 50 А? Это ж у тебя не производственная мастерская. Вполне подойдет 25А. Автоматы на розетки бери 16 А, на освещение 10А. Ну и соответсвенно УЗО на ванну 25А. Если кратко. | |
|
Гость : |
7.10.06 16:13 |
По рисунку понятно, что с деньгами все в порядке. Это хорошо. Непонятно только, если есть деньги, то зачем экономить на специалисте, хотя бы на проектировании. Количество "не так" больше, чем есть смысл рассматривать в форуме. Но работать будет. Правда, я убежден, что у Вас нет такой разрешенной мощности, и, при неудачном стечении обстоятельств, может сгореть вводной кабель (провода). А, при удачном – может и не сгореть. Чтобы не быть абсолютно голословным, кое-что все-же скажу: Вы пишете, что вводной 50А+УЗО 100mA. Ну, это в России повальное бедствие. Оно всегда напоминает мне старый анекдот: заходит чудак в автобус и пробивает 2 билета, один кладет в карман, второй в руке. "А зачем тебе 2 билета?" –"если 1 потеряю – будет второй!" … -"А если и второй потеряешь?" …-"а у меня еще постоянный есть!" Это к тому, что после вводного УЗО стоят еще 4. Затем, после вводного 50А стоит еще 4 групповых, из которых 3 – по 63А. Ну, что еще? Продолжить можно, но облом. К тому же, все уже стоит. Правда, неясно, зачем? Если автор считает, что есть смысл продолжать, нужен адрес. Влад | |
|