 Подскажите схему управления освешением с трех точек.КАкие выключатли использовать?Спапсибо

 Dima :

23.12.05 14:34
 На Legrand для этого нужны двеа переключателя на два направления и промежуточный переключатель вот каталожные номера как они должны стоять по месту первый 7744 06, второй 7744 07, третий 7744 06. Только схему проводов посмотри. Выложи электронку я тебе скину pdf файл как можно собрать вкл. с трех мест.

 Гость :

24.12.05 10:25
 Спасибо огромное мой (nnn1947@mail.ru)

 Dima :

24.12.05 19:32
 Письмо отправил 3,5 МБ, дойдет сообщи.

 Гость :

24.12.05 20:30
 Письмо не получил.Если можно еше раз СПАСИБО!

 Dima :

24.12.05 20:49
 Повторил еще раз

 Гость :

24.12.05 21:48
 УРА!Все получил огромнейшее СПАСИБО!

 spash :

30.7.09 14:31
 Цитата:

пишет:
Подскажите схему управления освешением с трех точек.КАкие выключатли использовать?Спапсибо


Можно, конечно, использовать переключатели, а можно подключить реле и проводов меньше и коммутаций разных. http://www.finder-rele.spb.ru

 gamakatsu20 :

9.3.11 17:59
 спасибо