 Radaev :

17.12.05 15:35
 проложена шина в ГРЩ, спрашивается:
- какой длины может быть заземляющий проводник между шиной и корпусом секции?
- допускается ли куски шины соединять на болтовое соединение?
- на шине болт, сколько заземляющих проводников можно сажать на один болт?
И, вообще, в каких ГОСТах или правилах это? в ПУЭ нет, запарился искать :-P
заранее благодарен вам, добрые люди!
да, и почему нельзя просто обойтись защитным занулением? :-?

 Dima :

23.12.05 14:54
 Попробуй почитай РД34,21,122-87. Там врод есть, и оно редактировалось. Шины можно соединять но смотри чтобы сопротивление шины должно бать в норме.