 Гость :

21.9.05 14:24
 Запроектирован главный распределительный щит (ГРЩ) состоящий из 12 панелей. Расстояние от ГРЩ до ближайшей стены 2м. Требуется предусмотреть контур заземления в помещении (стальная полоса 4х40).
Вопрос.
Можно ли крепить стальную полосу к панелям ГРЩ или только к стенам?

 Гость :

2.10.05 11:29
 ГЗШ (Главная Заземляющая Шина) должна быть доступна для осмотра и крепиться к стенам. При этом должен быть предусмотрен зазор м/д стеной и шиной порядка 20-30мм для установки и осмотра болтовых заземляющих соединений электроустановок,системы уравнивания потенциалов и равномерного окрашивания (чёрный цвет).