 Гость :

6.3.07 08:22
 Уже несколько дней мучаюсь с одним и тем же вопросом: как же все таки рассчитывается полное сопротивление трансформатора.
Есть ведь обычная формула:
Zt = Uk%*Uн*Uн*10000/S
К примеру: Трасформатор 160 кВА, Uk = 4,7% Uн = 0.4 кВ
Zt = 4,7*0,4*0,4*10000/160 = 47 мОм = 0,047 Ом
Формула взята из действующего ГОСТа 28249-93
Но в справочнике и в различных расчетах значения - 0,47 Ом. В общем все сопртивления для любых трансов вида - 0,32 или 0, 56 но не 0,032 и 0,056. Где теряется эта десятка не пойму. Кучу формул обрыла? Помогите пожалуйста, а то мозги уже вскипели:(

 Гость :

10.3.07 13:58
 Внимательно попробуй пересчитать

 elektrik :

21.3.07 02:36
 Цитата:

пишет:
Уже несколько дней мучаюсь с одним и тем же вопросом: как же все таки рассчитывается полное сопротивление трансформатора.
Есть ведь обычная формула:
Zt = Uk%*Uн*Uн*10000/S
К примеру: Трасформатор 160 кВА, Uk = 4,7% Uн = 0.4 кВ
Zt = 4,7*0,4*0,4*10000/160 = 47 мОм = 0,047 Ом
Формула взята из действующего ГОСТа 28249-93
Но в справочнике и в различных расчетах значения - 0,47 Ом. В общем все сопртивления для любых трансов вида - 0,32 или 0, 56 но не 0,032 и 0,056. Где теряется эта десятка не пойму. Кучу формул обрыла? Помогите пожалуйста, а то мозги уже вскипели:(



Теперь можешь расслабиться. Объясняю. Эта формула для расчета сопротивления прямой последовательности (трехфазное к.з.). При однофазном к.з. сопротивление трансформатора (соединение звезда-звезда с нулем) намного больше. Сопротивление однофазному к.з. можно посмотреть у БАРЫБИНА (справочник по электроснабжению), не рассчитывается. Обычно маломощные тр-ры - звезда-звезда с нулем, поэтому у тебя не сходится. В примерах рассчитывают однофазные к.з.?
Данные для твоего тр-ра 160 кВА :
Zт прямой посл.- 0,045 Ом;
Zт току однофазного к.з.- 0,45 Ом.


Конденсаторные установки

 Гость :

12.11.07 17:01
 Уважаемые коллеги!

Помогите пожалуйста, подскажите формулу расчета ударного тока КЗ?

с уважением,
Евгений.

 electro :

13.11.07 20:32
 Защита от токов перегрузки

 STYDENT :

21.9.09 23:29
 Л.И. Евминов ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Подробно приведен расчет токов КЗ Скачать Расчет