Цитата: пишет: Необходимо скомпановать секционное ВРУ для электроснабжения общественного здания на 2 ввода. Какае панели необходимы??? Нужен АВР на вводе, но из информации производителей в I-net не понятно: входит ли АВР в состав вводной панели, или же это обязательно отдельная панель? У разных производителей информация разная для одного и того же ВРУ (например 8504). Нужна ли отдельная вводная панель для электроснабжения аварийного освещения и потребителей I категории (общая II)? Есть ли пример толкового опросного листа?
Вообще-то в большинстве случаев АВР поставлялась отдельной секцией и монтировалась между двумя ВРУ. Но были и комплектные со встроенным АВР. По ПУЭ общественные здания относятся ко второй категории потребилей, поэтому АВР не обязательно. С АВР, конечно, лучше, но тогда почему бы не смонтировать и АПВ, причем по каждому вводу. Не знаю возможности, но в эксплуатации это сложнее. |