 Гость :

22.12.05 13:09
 Проблема в следующем: ТСЖ выдало тех условия для проектирования электроснабжения в квартире и акт разграничения ответственности. В акте есть схема этого самого разграничения, нарисован этажный щит в котором есть вводной автомат (63/63), счетчик и узо (63/32) У меня 3 вопроса:
1. Что означает обозначения (63/63) Числитель - это марка, а знаменатель номинал? Или не так? И как понять тогда какого номинала всё-таки Узо?
2. По факту в щите стоит 40А автомат (вводной) и Узо 32/0,1А, задаю вопрос в тсж вразумительного ответа получить не могу.. Все-таки проектировать исходя из ТУ или "по-факту"?
3. Вводной автомат в квартирном щите выбирать селективно относительно узо? Или можно ставить его с тем же номиналом что и узо? (узо без встроенной защиты от сверхтоков)
Спасибо заранее!

 Dima :

23.12.05 14:16
 1)Не знаю, что у вас за марка автоматов, но я тоже иногда так пишу, подобная надпись относится лиш к автоматам имеющим регулируемую уставку по току. Например 63/32 - автомат Legranl (schneider-electric неважно) автомат с max номинальным током на 63А ограниченный уставкой (на автомате есть поворотный регулятор) до 32А. Если мне память не изменяет в старых СССРовсвких автоматах бало: например ВА63/32 т.е. автомат на 32А (но могу ошибаться не настолько я древний :-) )
2) Я бы сделал по ТУ, этоже всетаки официальный документ, зато будет в случае чего на что сослаться. Только посмотрите какой вводной кабель, сможет ли он осилить 63А
3)УЗО ведь защищает от токов утечки поэтому решающее значение играют мили амперы, должен сказать лишь, что УЗО должно бать номиналом не меньше (а лучше чуть больше) автомата с которым оно стоит в паре, иначе от тока к.з. оно сгорит.
Например если Узо 32А 30мА то автомат должен бать32А или меньше .
А у вас УЗО на вводном автомате или ваше УЗО 32/0,1А для гркповых автоматов?

 Гость :

24.12.05 12:09
 Узо стоит в этажном щите, в квартирном я выбрал только вводной автомат (без узо) номиналом 32А и на тех группах где это необходимо запроектировал дифавтоматы.

 Dima :

24.12.05 19:31
 Все правильно, только в этажном щите УЗО+ автомат или диф автомат поставь. Так будет правильней, а то просто УЗО без автомата сгореть может.

 Гость :

29.12.05 00:18
 Техусловия выданы не грамотно. Запись типа автомат (63/63) применялась в сленге, в разговорах между проектировщиками, но не в техдокументации. Хотя, если на первой странице проекта объяснить, то можно применять любые обозначения. В данном случае "автомат (63/63)" обозначает, скорее всего, габарит (т.е. max номинальный ток данного типа автоматов)/номинальный ток данного автомата. Что-же касается узо (63/32), то это вообще абракадабра: 63 –это, по-видимому, тоже, что и для автомата, а что такое 32? Не встречал УЗО на номинальный ток 32А. Известный мне ряд: 25, 40, 63, 80, и, кажется, 100А. Возможно, они ошиблись, и предлагают Вам поставить УЗО на 63А номинального тока, с дифтоком 30мА. Не зная ваших потребителей, трудно давать советы, но я обычно так и делаю. Хотя ПУЭ рекомендует (или требует) делать расчет. Впрочем, УЗО на 63А ставить не люблю: предпочитаю, при таком большом токе – 2 по 40.

 Dima :

29.12.05 22:39
 Техусловия выданы не грамотно. Запись типа автомат (63/63) применялась в сленге

Согласен, только обозначение автоматов у которых параметры можно регулировать в ручную никак иначе ненапишешь. Зато монтажник глядя в проект может сам выставить необходимое значение на автомате.

 Гость :

30.12.05 00:38
 ДИМА, зачем извиняться? Вы, видимо, не дочитали: "… если на первой странице проекта объяснить, то можно применять любые обозначения". Это ГОСТ на проектную документацию (№ я, разумеется, не помню, а, может и не знал: в свое время получил указание в нормоконтроле, и применял). Что же касается "… 63/32 - автомат Legranl (schneider-electric неважно) автомат с max номинальным током на 63А ограниченный уставкой (на автомате есть поворотный регулятор) до 32А." – с такими никогда не сталкивался, по-моему, Вы что-то путаете. Во всяком случае, (то, с чем я знаком) это автомат с возможностью регулировки теплового расцепителя. Но, если автомат на 63А, то, при наличии у него возможности регулировки теплового расцепителя, это будет автомат (40-63)А. И здесь, действительно, можно установить, скажем 55А по теплу. Электромагнитный у него все равно ( скажем, для В ) – (190-315)V.

 Dima :

30.12.05 13:39
 У современных автоматов есть такая возможность регулировать не только тепловой расцепитель но и много других параметров, а у автоматов с блоком контроля и управления Micrologic есть возможность телеметрии. Сейчас посути неп предела контроля параметров Вопрос цены.

 Гость :

4.1.06 21:35
 Дима, а ВЫ моё предновогоднее послание получили?

 Dima :

5.1.06 21:20
 Проверил только что, огромное спасибо. Проверте почту.

© 2004 Electromaster.ru
https://electromaster.ru

URL этой темы
https://electromaster.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=105&forum=1